爸爸專區

跳至

首頁
1

尾頁
   0


大宅

積分: 1146


1#
發表於 06-7-19 08:32 |只看該作者

商廈消防~照明燈+急救箱




曾經瀏閱有關購置商廈消防照明燈之討論,請問於何處覓得較相宜之價格,吾人畫室需要安裝三盞云云。


複式洋房

積分: 228


2#
發表於 06-7-19 23:11 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

睇你是否因為收到消防局有關消防(商業處所)條例要求你加
是的話,你要請有消防牌既公司安裝,然後簽發完工証明書FS251再交到消防局,咁你每年都要簽保養証明書
不是的話,即係你自己要求加,到旺角/灣仔一d買電器材料既舖頭買,百幾蚊,建議你不要買太平,如果唔係唔加好過加,買完可以搵附近工程地舖同你裝
如需介紹邊間平,話我知你係邊區啦


大宅

積分: 1146


3#
發表於 06-7-20 07:13 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

Simpson,

感謝回應,吾人畫室位於荃灣。


版主

積分: 34285

2018復活節勳章 版主 好媽媽勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 親子王國15週年勳章 親子王國15週年勳章


4#
發表於 06-7-20 14:42 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

記得之前討論過,緊急照明燈好似冇需FS-251,這些燈可以在賣電氣配件的舖頭買到(賣電線、燈掣)。


複式洋房

積分: 228


5#
發表於 06-7-20 22:35 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

yunhai,
近荃灣,記億中係葵涌中心有間地舖,對住葵俊苑

clpapa,
有無需要FS251在於是否消防處硬性規定加,即是否根據"消防(商業處所)條例"要求你加,是的話,即是消防裝置之一,呢個固定消防裝置根據COP(即紅書仔)係要做年檢的


版主

積分: 34285

2018復活節勳章 版主 好媽媽勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 親子王國15週年勳章 親子王國15週年勳章


6#
發表於 06-7-21 11:17 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

我寫字樓都係消防處硬性規定加燈,都已經幾年,從未收過消防處要求或者消防承辦商上來話要做年檢喎。
甚至大廈公眾地方啲燈都冇做年檢,但喉轆同滅火筒就有。


複式洋房

積分: 228


7#
發表於 06-7-21 11:58 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

你唔做唔代表法例無要求做嘛
根據COP for inspection, testing and maintenance of installations and equipment, Part II, 2.9 & 2.10-emergency lighting and exit signs, ii-maintenance:

All emergency lighting/exit signs shall be maintained in efficient working order at all times and shall be inspected by a registered fire service installation contractor at least once in every 12 months.

我睇係1998年6月版

不過消防處的而且確對緊急燈同出路無執得咁嚴,但係做呢樣野個責任係業主度,而唔係消防處,佢地無可能逐家逐戶check你地架嘛


大宅

積分: 1146


8#
發表於 06-7-25 08:13 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈




感謝各位回應及解說 . . .


大宅

積分: 3725


9#
發表於 06-8-16 08:52 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈





根據各位資料,經已購買及安裝有關之"緊急照明燈"...
見圖:
.
[size=x-small]
.
Model: NL-312
.
外殼
Housing 金屬材料,外面塗粉狀樹脂漆油 Metal materials with EPOXY POWDER COATING
.
充電池
Rechargeable Battery 密封式 6V 4.5Ah (12小時內充滿) Sealed lead-Acid Rechargeable Battery 6V 4.5Ah
(fully charged within 12 hours)
.
照明光度
Bulb 5W x 2 (2米之外有超過2個燭光以上) 5W x 2 (excess 2 meters more than 2 lux)
.
可亮時間
Discharge Duration 2 小時以上 Over 2 Hours
.
測試證書
Testing Report 香港大學電機電子工程學系証書 The University of Hong Kong Department of Electrical Report
.
測試標準
Testing Standard 香港消防處防火組
[PPA/104 (A) 第三次修訂] Hong Kong Fire Services Department Fire Protection Command
[PPA/104 (A) 3rd Revision]
.
輸入電壓
Input Voltage 220V AC 50Hz 220V AC 50Hz
.
重量
Weight 2.8千克 2.8kgs
.
尺寸
Dimensions 280 x 300 x 80 (毫米) 280 x 300 x 80 (mm)
.
.


禁止訪問

積分: 1990


10#
發表於 06-8-19 13:09 |只看該作者

Re: 商廈消防照明燈

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽


大宅

積分: 3725


11#
發表於 06-8-24 07:15 |只看該作者

商廈消防~照明燈+急救箱



需要設置急救箱,應該有所規定,請問有資料可查嗎 ?


大宅

積分: 1699


12#
發表於 06-8-24 07:50 |只看該作者

Re: 商廈消防~照明燈+急救箱

我公司就在文具鋪買一個, 勞工處來check過幾次都Okay. 不過教室有無特別要求就唔清楚.
[img align=left]http://img7.picsplace.to/img7/25/0578-1.jpg[/img]


大宅

積分: 3725


13#
發表於 06-8-24 08:32 |只看該作者

Re: 商廈消防~照明燈+急救箱



「check過幾次」?

勞工處看來十分有效率 !

hkchina2000 寫道: 我公司就在文具鋪買一個, 勞工處來check過幾次都Okay. 不過教室有無特別要求就唔清楚.


大宅

積分: 1699


14#
發表於 06-8-24 10:13 |只看該作者

Re: 商廈消防~照明燈+急救箱

都係例行檢查, 每閣三兩年一次.
[img align=left]http://img7.picsplace.to/img7/25/0578-1.jpg[/img]


大宅

積分: 3725


15#
發表於 06-8-26 08:01 |只看該作者

Re: 商廈消防~照明燈+急救箱





勞工處口頭「勸籲」吾畫室裝設出路燈+急救箱,
文件則明文「警告」字樣。

hkchina2000 寫道: 都係例行檢查, 每閣三兩年一次.


大宅

積分: 3725


16#
發表於 06-8-26 08:04 |只看該作者

Re: 商廈消防~照明燈+急救箱




installed...