發表於 09-9-7 02:42 |只看該作者
我現在睡房用的一部窗口式冷氣機,從剛買回來開始,就是時冷時熱,正負溫差相差5-6度,比如:設定溫度爲25-26度,有時室內溫度去到23度主機仍在制冷,有時室內溫度去到29度主機仍不著機,搞到我地一時凍到雪條咁,一時又熱到蒸鬆糕咁,我見過亦聽過有些其他冷氣機都有這種情況,不知是否同我設定的溫度爲25-26度(比較高)有關?你地會否遇到這種情況?訓覺時你地一般設定冷氣機幾度?

我想換冷氣機,最大心願就是想買部恒溫性能比較好的,大家可否推薦買咩牌子?唔該曬。


大宅

積分: 4551


2#
發表於 09-9-7 08:44 |只看該作者
窗口機受安裝位置, 機件設計, 送風角度影響, 正路的建議是買商口式分體機, 將室內機安裝在最理想位置。一般有水準嘅分體機恆温的温差是 +/- 1.5 度。

當然最正係新的變頻分體機, 因為摩打會斷運轉, 可快可慢, 氣差只會 +/- 0.5 度, 免除傳統式冷氣, 車頭因要保恒温而又開又關, 又哂電, 又冷又熱的情况, 但變頻係無窗口式分體機。

[ 本帖最後由 ricetaster 於 09-9-10 17:53 編輯 ]


大宅

積分: 1184


3#
發表於 09-9-7 13:36 |只看該作者
多謝ricetaster,好專業

聽講E+好多人裝大金冷氣機,我問過下價,1匹窗分機包安裝要$5000,都幾貴。聽講制冷好好,唔知恒溫方面又點樣呢?有無人用緊,覺得點樣?

原帖由 ricetaster 於 09-9-7 08:44 發表
窗口機受安裝位置, 機件設計, 送風角度影響, 正路的建議是買商口式分體機, 將室內機安裝在最理想位置。一般有水準嘅分體機恆温的温差是 +/- 1.5 度。

當然最正係新的變頻分體機, 因為摩打會斷運轉, 可快可慢, 氣 ...


大宅

積分: 4551


4#
發表於 09-9-7 14:48 |只看該作者
Del

[ 本帖最後由 ricetaster 於 09-9-11 16:06 編輯 ]


大宅

積分: 4551


5#
發表於 09-9-7 14:49 |只看該作者
Del

[ 本帖最後由 ricetaster 於 09-9-11 00:37 編輯 ]


大宅

積分: 1184


6#
發表於 09-9-7 17:49 |只看該作者
呢幾日真係好熱,約左明天安裝大金1匹窗式分體機,有咩要留意呢?


大宅

積分: 4551


7#
發表於 09-9-7 21:31 |只看該作者
1. 豬腸雪種喉, 由室外機至室內機美距離不可少於8-10 呎, 如果雪種喉短, 雪種運轉會過速, 引起機身震動會容易漏雪種, 雪種在雪種喉內運轉長度唔係會影嚮冷凍効能, 如果長度真係要好短, 師父應該緊在室外把雪種喉撓多1-2個圈(延長雪種喉長度)才入屋。

2. 唔好淨係貪靚, 室內機位置要適中,方便送風平均。

3. 室內機有雪種喉那一邊要向下傾側3-5度, 有利去水防止淤塞, 減少去水位塞而機身滴水。 另一方面, 室內機離地高度要明顯高過喉位。

4. 叫師父封冷氣機窗位時, D玻璃膠封靚D, 而雪種銅喉要用厚料那種, 及要用6分厚豬腸喉, 會耐D和隔熱D。


原帖由 fannylin 於 09-9-7 17:49 發表
呢幾日真係好熱,約左明天安裝大金1匹窗式分體機,有咩要留意呢?


大宅

積分: 1184


8#
發表於 09-9-9 00:06 |只看該作者
hi, 今日裝左啦,幾好用,再次多謝你。

八卦問一句,你張相影得好靚呀,係唔係你來嘎?

原帖由 ricetaster 於 09-9-7 21:31 發表
1. 豬腸雪種喉, 由室外機至室內機美距離不可少於8-10 呎, 如果雪種喉短, 雪種運轉會過速, 引起機身震動會容易漏雪種, 雪種在雪種喉內運轉長度唔係會影嚮冷凍効能, 如果長度真係要好短, 師父應該緊在室外把雪種喉撓多 ...

[ 本帖最後由 fannylin 於 09-9-9 00:10 編輯 ]