發表於 17-6-24 18:01 |只看該作者
最近發現屋企跳fuse,都好幾次
夜晚無跳過,只有日頭先跳,唔知邊樣電器漏電,好怕有日會火燭
請問有冇人可話我知點check?


別墅

積分: 662


2#
發表於 17-6-24 18:33 |只看該作者

回覆樓主:

你有咩電器係日頭先開架?你可以每樣試下,係有野壞先會咁跳


侯爵府

積分: 20619


3#
發表於 17-6-24 18:55 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-24 18:01
最近發現屋企跳fuse,都好幾次
夜晚無跳過,只有日頭先跳,唔知邊樣電器漏電,好怕有日會火燭
請問有 ...

本帖最後由 crshk 於 17-6-24 18:56 編輯

強烈提議你搵有牌電氣技工跟進。如果你真係要自己檢查,請跟從下列程序:

1. 先將全屋電器關掉,可以的話將所有插頭也拔走。

2. 將電掣箱內所有電掣也關上,包括總掣,分掣及漏電斷路器。

3.將電掣箱內所有電掣重新上開啟,包括總掣,分掣及漏電斷路器。

4. 重新將所有電器電掣重新插上。

5. 逐件電器慢慢開啟,先試燈掣,抽油煙機,冷氣。如正常的話再試其他電器。

6. 要逐件電器開,試到邊件電器一開即跳掣的話,即係那件電器有問題。

都係那句,強烈提議你搵有牌電氣技工跟進。


版主

積分: 34182

2018復活節勳章 版主 好媽媽勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 親子王國15週年勳章 親子王國15週年勳章


4#
發表於 17-6-25 00:10 |只看該作者
跳電掣箱邊個掣? 掣有冇標示係管乜嘢(電燈, 冷氣, 插蘇......)?

總制 ? 漏電斷路掣? 定其中一個掣?

如果唔知點講, 影電箱所有既掣 post 上來, 指出係邊個掣跳.


侯爵府

積分: 20619


5#
發表於 17-6-25 10:31 |只看該作者

回覆樓主:

提提樓主,總掣箱內的漏電斷路器要至少每三個月測試一次, 以確保佢能正常運作。

如你經我上面的方法測試後仍然頻密跳掣,那你一定要搵電氣師傅檢查,不要自己亂搞,以免因少失大。
images-1.JPEG


伯爵府

積分: 19490


6#
發表於 17-6-25 11:38 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-24 18:55
本帖最後由 crshk 於 17-6-24 18:56 編輯

強烈提議你搵有牌電氣技工跟進。如果你真係要自己檢查,請跟 ...
正解.屋企人被電就無謂啦
夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........


珊瑚宮

積分: 107997

2024年龍年勳章 虎到金來勳章 牛年勳章 2018復活節勳章 開心吸收勳章


7#
發表於 17-6-27 15:56 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-24 18:01
最近發現屋企跳fuse,都好幾次
夜晚無跳過,只有日頭先跳,唔知邊樣電器漏電,好怕有日會火燭
請問有 ...
每個制試,你明嗎?即係張的制全打下來,由第一個推上去邊個制跳咪個個有問題,[一個跟一個推上去]


大宅

積分: 2451


8#
發表於 17-6-27 19:33 |只看該作者

回覆樓主:

情況係咁,佢跳唔係全屋
D燈係無熄
個電箱係如相中咁跳
17-06-27-18-42-00-698_deco.JPEG


水晶宮

積分: 55259


9#
發表於 17-6-27 19:44 |只看該作者
抽氣扇或插於插蘇上的電器漏電.


大宅

積分: 2451


10#
發表於 17-6-27 19:51 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 19:44
抽氣扇或插於插蘇上的電器漏電.

吓,請問可否教我點睇全係抽氣扇果Part?
佢係長著我可以點做?


伯爵府

積分: 19490


11#
發表於 17-6-27 20:05 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-27 19:33
情況係咁,佢跳唔係全屋
D燈係無熄
個電箱係如相中咁跳
跳左./你自己打番?
夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........


水晶宮

積分: 55259


12#
發表於 17-6-27 20:07 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-27 19:51
吓,請問可否教我點睇全係抽氣扇果Part?
佢係長著我可以點做?
我只是講可能漏電的範圍, 至於點check, 上面講得岩, 請電工處理.


大宅

積分: 2451


13#
發表於 17-6-27 20:15 |只看該作者
decor218 發表於 17-6-27 20:05
跳左./你自己打番?

自己拍返上去


伯爵府

積分: 19490


14#
發表於 17-6-27 20:22 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-27 20:15
自己拍返上去
無開闢任何野?
夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........


侯爵府

積分: 20619


15#
發表於 17-6-27 20:22 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-27 19:33
情況係咁,佢跳唔係全屋
D燈係無熄
個電箱係如相中咁跳

你想試的話,跟我三樓的方法做,標準的電氣技工都會咁做。

如果你不信,幫不到你!


侯爵府

積分: 20619


16#
發表於 17-6-27 20:30 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-27 20:15
自己拍返上去

再補充一點,如果你跟足我三樓的標準程序做都咁不停跳又搵不出原因,那有機會係你個漏電斷路器出現故障 ,那你一定要搵有牌電器技工幫你!

Good Luck!!


伯爵府

積分: 19490


17#
發表於 17-6-27 20:37 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 20:30
再補充一點,如果你跟足我三樓的標準程序做都咁不停跳又搵不出原因,那有機會係你個漏電斷路器出現故障 , ...
講得咁清楚........

4. 重新將所有電器電掣重新插上。

5. 逐件電器慢慢開啟,先試燈掣,抽油煙機,冷氣。如正常的話再試其他電器。

6. '' 要逐件電器開,試到邊件電器一開即跳掣的話,即係那件電器有問題。''

夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........


侯爵府

積分: 20619


18#
發表於 17-6-27 20:38 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 19:44
抽氣扇或插於插蘇上的電器漏電.

除左全屋的插蘇,所有有“水線”的電器漏電都會令到漏電斷路器跳掣,包括抽氣扇,冷氣機,熱水爐,天花燈等等。


侯爵府

積分: 20619


19#
發表於 17-6-27 20:39 |只看該作者
decor218 發表於 17-6-27 20:37
講得咁清楚........

4. 重新將所有電器電掣重新插上。

標準電氣技工檢查程序,不是老作。


伯爵府

積分: 19490


20#
發表於 17-6-27 20:45 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 20:39
標準電氣技工檢查程序,不是老作。

電飯煲.............好多時都濕左唔知..






[size=13.3333px][size=13.3333px]作,...........................


[size=13.3333px]當然係標準電氣檢查程序啦,......

夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........

首頁