我部抽濕機 set 左40%, 抽夠佢會停,隔一陣又自動再抽

每次抽濕機重新啟動一刻,我屋有一個燈膽就會閃一閃

閃左一排後,今日燈膽燒左了

請問有冇辦法可以避免呢,謝謝


水晶宮

積分: 58175

2025中秋節勳章 父親節2025勳章 2024年龍年勳章 睛靈勳章


2#
發表於 24-9-18 21:11 |只看該作者
本帖最後由 Anka 於 24-9-18 21:13 編輯
lingw. 發表於 24-9-18 20:29
我部抽濕機 set 左40%, 抽夠佢會停,隔一陣又自動再抽

每次抽濕機重新啟動一刻,我屋有一個燈膽就會閃一閃 ...

一般燈掣電路同插蘇電路分開
你屋企嘅燈掣電路同插蘇電路係同一組


就當你用三菱最大匹數嗰部抽濕機
都係450watts 只係2A電流
就算計埋inrush current比到大一倍900watts 都係4A電流
正常13A唔會影響

插咗好多電器用緊
可能個燈膽有問題


珍珠宮

積分: 35479


3#
發表於 24-9-18 21:37 |只看該作者
本帖最後由 lingw. 於 24-9-18 21:38 編輯
Anka 發表於 24-9-18 21:11
一般燈掣電路同插蘇電路分開
你屋企嘅燈掣電路同插蘇電路係同一組

謝謝解答

我果個插蘇只有10A