夏天到,最近見好多換冷氣貼,好高興見到大家考慮換變頻,因為香港換變頻的潮流,在中港台最遲,比台灣和大陸遲了十多年。我雖然不是冷氣行內人,不過年青時讀的是機電工程,對冷氣原理有點了解。

1)我說高興見到大家換變頻冷氣,因為變頻真的比定頻慳電,仲要係慳好多,一般慳1/3電。就算最渣,設計得最差嗰部變頻,都最少慳20%。對環保,對銀包,都係好大貢獻!

2)有old seafood冷氣師傅到現在還說變頻唔夠定頻凍。其實呢度係講緊幾個問題:
a) 現在還有裝機師傅在安裝分體式時,沒有做個抽真空步驟。雪種系統內係唔可以有空氣!一定一定要在接駁室內外機時,把空氣抽走。


子爵府

積分: 13129


106#
發表於 24-3-15 09:01 |只看該作者
ahngau 發表於 24-3-7 17:11
其實所有分體冷氣,無論變唔變頻,冷唔冷暖,窗口式、420或正常大機,都係要抽真空的。
...

我問咗做開工程判頭嘅親戚,佢問咗師傅話,只有用開或者二手嘅冷氣機,先至需要抽真空,佢話全新嘅冷氣機,係絕對唔需要抽真空


男爵府

積分: 7488


105#
發表於 24-3-11 05:47 |只看該作者
回覆 ilovepuppy 的帖子

氮氣要留机內24小時,翌日回來睇壓力,正常就再抽真空,開機。但價錢就貴。


大宅

積分: 3426


104#
發表於 24-3-10 19:39 |只看該作者
ahngau 發表於 24-3-10 15:12
正如之前有版友話,抽直空抽幾耐,唔同師傅用的器材,時間唔同。我唔係呢行,真係唔識。

我無聽過「抽」N ...

我間房裝,超細,室內機同室外機好近。佢見我同佢講抽真空,就同我講,既然你咁講,我就抽埋N2, 咁就一定唔漏喎⋯⋯


侯爵府

積分: 20752


103#
發表於 24-3-10 17:26 |只看該作者
我住過兩間屋一間裝大x , 另一間用 pan 仔,都係變頻,但裝得唔好,問題又多又煩,夏天冇冷氣,冬天冇暖氣,唔知為乜

自始我永遠唔會再買變頻,根本d師傅大部分要靠運先找到好的,買部冷氣咁多變數,同自己過唔去


大宅

積分: 2027


102#
發表於 24-3-10 15:12 |只看該作者
本帖最後由 ahngau 於 24-3-10 15:17 編輯
ilovepuppy 發表於 24-3-10 10:31
請問什麼是「抽N2」? 有個師傅見我問佢會否抽真空,佢話會。佢話既然我咁問,佢就抽埋「N2」. 佢仲話我窗 ...

正如之前有版友話,抽直空抽幾耐,唔同師傅用的器材,時間唔同。我唔係呢行,真係唔識。

我無聽過「抽」N2,氮氣係冷氣安裝時的用途,我唯一想到的是燒銅焊時「吹」N2。

分體冷氣的室內外機是有銅喉連接,跟機有幾米銅喉的,一般都夠長。但如果你屋企特別大或室外機放好遠,銅喉唔夠長,就要駁長佢。最可靠嘅接駁方法,就係將兩條銅喉燒焊接駁。(有其他接駁方法,不過呢度唔講了。)

燒焊有炭屎,炭屎在銅喉裡面,會被雪種帶到系統內周圍走,會磨損軸心、啤零。解決方法就是燒焊時,銅管裡吹氮氣,使裏面不會形成炭屎。

另外,如果線路好長(有啲舖頭要走二三十米,把室外機放後巷),跟機的雪種會唔夠,安裝時要加雪種。每部機的安裝說明書有寫。


子爵府

積分: 10130

睛靈勳章


101#
發表於 24-3-10 13:40 |只看該作者

回覆樓主:

長知識,謝分享冷氣機抽真空


大宅

積分: 3426


100#
發表於 24-3-10 10:31 |只看該作者
ahngau 發表於 23-6-5 17:05
夏天到,最近見好多換冷氣貼,好高興見到大家考慮換變頻,因為香港換變頻的潮流,在中港台最遲,比台灣和大 ...

請問什麼是「抽N2」? 有個師傅見我問佢會否抽真空,佢話會。佢話既然我咁問,佢就抽埋「N2」. 佢仲話我窗分,條喉短,所以抽10分鐘就夠,合理嗎?


大宅

積分: 2027


99#
發表於 24-3-7 17:11 |只看該作者
ilovepuppy 發表於 24-3-7 01:29
請問窗口式分體冷氣,係咪都要抽真空呢?同埋請問你有冇冷氣師傅介紹呢?
謝謝你
...

其實所有分體冷氣,無論變唔變頻,冷唔冷暖,窗口式、420或正常大機,都係要抽真空的。


複式洋房

積分: 492


98#
發表於 24-3-7 16:07 |只看該作者
good sharing


子爵府

積分: 13129


97#
發表於 24-3-7 14:16 |只看該作者
ahngau 發表於 23-6-5 17:16
氣態雪種被壓縮時,會變成液態,放出latent heat,這是冷氣的基本原理。但壓縮空氣,空氣不會變液體空氣, ...

你唔講我真係唔知分體要抽真空,啱啱仲裝咗兩部分體式冷氣,全個過程都見唔到師傅做抽真空呢樣嘢


大宅

積分: 3426


96#
發表於 24-3-7 01:29 |只看該作者
ahngau 發表於 23-6-5 17:05
夏天到,最近見好多換冷氣貼,好高興見到大家考慮換變頻,因為香港換變頻的潮流,在中港台最遲,比台灣和大 ...

請問窗口式分體冷氣,係咪都要抽真空呢?同埋請問你有冇冷氣師傅介紹呢?
謝謝你


男爵府

積分: 7488


95#
發表於 23-6-7 06:51 |只看該作者
Peace@dove 發表於 23-6-6 18:15
慳左時間可以接多的單

冇錯,小數怕長計


大宅

積分: 2315


94#
發表於 23-6-6 18:15 |只看該作者
KenChung_FB 發表於 23-6-6 18:09
對安裝黎講慳好多時間,而且係次次計。

慳左時間可以接多的單


男爵府

積分: 7488


93#
發表於 23-6-6 18:09 |只看該作者
Peace@dove 發表於 23-6-6 17:42
搵食都要好工具

對安裝黎講慳好多時間,而且係次次計。


男爵府

積分: 7488


92#
發表於 23-6-6 18:02 |只看該作者
Kittymummy 發表於 23-6-6 11:13
我都面對緊,換R410定R32. 我偏向係R410, 無論技術同安裝係問題不大。但又擔心R32慢慢取代R410, 大家用既 ...

用管一樣,除非你用咗國內標準銅管


大宅

積分: 2315


91#
發表於 23-6-6 17:54 |只看該作者
ahngau 發表於 23-6-6 17:48
有時唔係好唔好的原因,係匹數大的真空泵好重,要拉多架車仔。

師父話這個小型手提真空泵大約抽20至30分鐘




男爵府

積分: 7488


90#
發表於 23-6-6 17:54 |只看該作者
jyjy1684825 發表於 23-6-6 08:29
我有問師傅點解唔見抽真空?佢話唔駛, 咁可以以點? 趕走個師傅唔駛佢裝?我都好無奈....
...

正常係叫佢走


珍珠宮

積分: 49379


89#
發表於 23-6-6 17:53 |只看該作者
ahngau 發表於 23-6-6 16:13
3)每個人對環保的看法不同,所以有些人願意自己犧牲一點,去保護環境,但有些人要有點incentive進動一下 ...

你講得好中肯


大宅

積分: 2027


88#
發表於 23-6-6 17:48 |只看該作者
Peace@dove 發表於 23-6-6 17:42
搵食都要好工具

有時唔係好唔好的原因,係匹數大的真空泵好重,要拉多架車仔。